-
哈哈一笑 2014-08-24 18:27:21 | 江蘇省 安裝 | 696查看 3回答
關于消防聯動的問題????
設計說明中寫道:在火災確認后,火災自動報警系統應能切斷火災區域及相關區域的非消防電源。 可我在系統圖和平面布置圖中都沒有看到消防控制室到戶箱的線路,好像沒設計。 請問,這個一般是怎么設計操作的???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:住宅的消防切非一般是在總開關箱處或在集中電表箱處進行切斷的。報警總線敷設到總開關箱或集中電表箱處,通過模塊和繼電器來切斷開關的。
2014-08-25 06:07:58
-
設計說明:在火災確認后,火災自動報警系統應能切斷火災區域及相關區域的非消防電源。一般設計是在樓層配電箱內設置強切輸出模塊,切斷樓層照明動力配電箱供電電源。不是切斷戶箱的供電,所以在系統圖和平面布置圖中都沒有看到消防控制室到戶箱的線路。如果樓層配電箱沒有設計強切輸出模塊,就與設計說明不一樣,應該詢問設計單位確定。
2014-08-24 21:11:50
-
如下圖,是從控制中心引出到各樓層配電箱內的模塊。(導線一般走橋架安裝,樓層配電箱一般也在電井內)
設計有說明,但沒有系統圖,平面圖。建議看看合同計算范圍或咨詢設計者(有可能這部位工程量不在合同計算范圍內)
2014-08-25 09:55:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看