假行僧 2015-01-08 14:11:30 | 江蘇省 安裝 | 1658查看 2回答
關于消防系統模塊的問題?
消防系統中模塊按總線和多線劃分,其中總線制的模塊分為輸入模塊(報警接口模塊)和控制模塊(控制模塊接口安裝單輸出,套定額時不區分模塊接口的差異,例如i+o,2i+o都是控制模塊同一定額同一單價) 多線制的模塊就是 套控制模塊接口安裝多輸出 請問這樣理解對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解是對的
2015-01-08 14:33:38
-
按有無輸出分類。單輸出或多輸出;
其他均按報警接口。
2015-01-08 14:30:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看