火蓮 2014-09-03 09:29:32 | 江蘇省 安裝 | 1127查看 4回答
電氣與消防聯動
從配電箱B1AT中出來的黃色電線有啥作用?如何計算?跟什么連接?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從配電箱B1AT中出來的黃色電線,是消防時的強制點亮電源線,與另外的一組電源線(同相線)一起敷設到末端的開關,這個末端的開關一般為四線制的帶消防接點的聲光控開關。應該有圖例的 。
2014-09-03 14:28:22
-
支持大海的回答。
2014-09-04 10:21:17
-
是應急照明的充電線,對應急燈具里的充電電池進行持續性充電,保證燈具的電池內有電,當火災發生時,消防報警系統會強行切斷應急照明電箱的電源,這個時候燈具就沒電了,但是要保證樓梯,疏散通道還有光源照明,這時候就靠充電電池供電,而這個電就靠平時充電線給電池充的。
2014-09-03 14:35:51
-
從配電箱B1AT中出來的黃色電線有啥作用?(強啟火線,火災時作為消防電源用。)如何計算?(與上面管內的3根2.5mm的電線同管敷設,計算為4*2.5mm2的電線。)跟什么連接?(與應急照明的燈具連接。)
2014-09-03 15:31:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看