王哥 2014-08-19 22:34:15 | 遼寧省 其他專業 | 3172查看 6回答
地下車庫跨度8.1米柱子大問題
地下車庫跨度8.1米,柱子由于泵車等混凝土過程中為了讓管子保持暢通,用水沖洗管道,結果把細石混凝土沖的幾乎沒有水泥了,然后流進了柱子里,一開始都不知道,后來拆了膜才知道,并且腳手架全部拆完了,才發現這個問題,現在的柱子中間有一米半用收一扣就掉渣子,強度沒有10Mpa,柱子最上面和最下面全部40Mpa左右,怎么解決.
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地下車庫跨度8.1米,柱子由于泵車等混凝土過程中為了讓管子保持暢通,用水沖洗管道,結果把細石混凝土沖的幾乎沒有水泥了,然后流進了柱子里,一開始都不知道,后來拆了膜才知道,并且腳手架全部拆完了,才發現這個問題,現在的柱子中間有一米半用收一扣就掉渣子,強度沒有10Mpa,柱子最上面和最下面全部40Mpa左右,怎么解決.
1、這么大的跨度,這個柱子只能拆了,重新澆筑。2014-08-20 07:52:40
-
剔除松散部位后用高強灌漿料進行灌注
2014-08-20 16:07:51
-
別無選擇,提議拆除重新澆灌
2014-08-20 07:54:23
-
只能打掉重做,沒得其他選擇
2014-08-20 08:12:23
-
可以采用高壓注漿的方法處理
2014-08-20 08:15:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看