高工 2014-08-19 14:09:42 | 山東省 安裝 | 3541查看 6回答
MEB箱(等電位連接箱)分出的扁鋼-4*40與入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接時,套什么定額項?
MEB箱(等電位連接箱)分出的扁鋼-4*40與入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接時,套什么定額項?算跨接,還是柱主筋與圈梁焊接,還是其他?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
MEB箱(等電位連接箱)分出的扁鋼-4*40與入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接時,從接地箱到室內入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等敷設的接地母線敷設套“戶內接地母線”定額子母,接地母線與“入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接”按連接“處”計算套“接地跨接線”定額子母。
2014-08-19 15:05:26
-
MEB箱(等電位連接箱)分出的扁鋼-4*40與入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接時,套什么定額項?算跨接,還是柱主筋與圈梁焊接,還是其他?
這個應該是可以套室內接地母線的
2014-08-19 14:11:41
-
你好:-40*4的扁鋼套室內的接地母線,與管道連接套接地跨接。
2014-08-19 14:23:46
-
套室內接地母線按裝子目和接地跨接線子目。
2014-08-19 20:57:51
-
扁鐵是室內接地母線,其與兩端的連接是他的工作內容不能再算跨接。不過乙方套跨接也能虎過去,對此不明白的人太多。跨接只能是對兩者沒形成暢通的電氣通路處用短導線連接,如兩片法蘭之間、橋架的兩節之間、鋼軌兩節之間、防爆絲接電線管管箍兩端間等。接地母線與跨接不能同計。
2014-08-19 21:35:33
-
MEB箱(等電位連接箱)分出的扁鋼-4*40與入戶暖氣金屬管、入戶排水金屬管等連接時,套什么定額項?算跨接,還是柱主筋與圈梁焊接,還是其他?
戶內接地母線或者接地跨接均可,但兩者只選其一,不得重復套用!可根據具體現場情況而定。
2014-08-20 09:16:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看