东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 防雷接地問題:引下線距地0.5或1.5m高處的接線盒問題

    引下線距地0.5或1.5m高處,有的說成是斷接卡子,有的說成是接線盒,有的說成是檢測點,1、請問最準確的說法是什么?2、這個地方究竟應該有哪些構件,分別如何套定額?

    接線盒

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、準確的說法應該是:斷接卡子。 2、在計算套項時應該套‘斷接卡子制作安裝’的子目,并以‘套’為單位計量。 3、但該端接卡子制作安裝必須的配置接線盒,因此需要補充輸入接線盒主材費(因為通常將端接卡子配置接線盒之后,習慣稱為接地電阻測試盒)。

    2013-05-13 07:50:36 

  • 應該是斷接卡子吧

    2013-05-13 12:14:41 

  • 最準確的說法是斷接卡子。

    2013-05-13 04:56:08 

  • 不管有幾種說法,套定額就套斷接卡子就行了,也不用再找什么構件,定額都包括了。

    2013-05-13 05:15:18 

  • 引下線距地0.5或1.5m高處的接線盒安裝最準確的說法是:斷接卡子。

    2013-05-13 05:32:57 