不同厚度的板,面筋相同時,可通長布置嗎
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不同厚度的板,面筋相同時,可通長布置嗎
這個要看高差
高高差除以板厚 小于1/6時 是可以貫通布置的
把鋼筋稍微彎折一下就可以了
大于1/6 就要斷開設置錨固了
2014-08-07 00:24:45
-
答:不同厚度的板,板面標高相同時,可通長布置的。(設計另有要求者除外)
2014-08-06 22:18:14
-
板的受力筋規范布置原則:能通則通。完全可以拉通布置(多板布置)
2014-08-07 07:43:29