無憂小萌 2018-01-02 10:46:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3259查看 1回答
板受力筋在板厚不同時,頂標高卻相同,如何拉通布置?
老師您好,我想問一下由于現澆板的板厚不同,但是板頂標高相同,說明中提到,板底筋雙向長常布置,板面筋雙向通長布置,標高相同的相鄰板跨,板面筋相同者應拉通布置,問“標高相同的相鄰板跨”的標高指板底標高還是板頂標高,如果板頂標高相同,板厚不同,板底受力筋和板頂受力筋該怎么布置,整體布置,還是以梁為分界,一小塊板分別布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是板頂標高相同,板頂受力筋是多板整體布置,底部受力筋可以單板布置
2018-01-02 10:52:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看