Du-wk 2014-08-03 22:13:13 | 云南省 其他專業 | 3504查看 1回答
云南13定額中的裝飾超高增加費
軟件中設定記取超高降效,工程特征中已輸入建筑物高度等參數,但是軟件未計算,工程高度已滿足計算超高降效,請問建筑的超高增加費與裝飾的超高增加費是否同時記取,還是只能記取其中之一,為什么軟件不計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、建筑物設計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m時,應計算超高費。
不超高費內容包括:人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道等所需費用。超高費包干使用,不論實際發生多少,均按本定額執行,不調整。
3、超高費按下列規定計算
(1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。
(2)層高超過3.6m時,以每增高1m (不足0.1m按0.lm計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。
(3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。
(4)同一建筑物中有2個或2個以上的不同檐口高度時,應分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。
(5)單層建筑物(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分除構件安裝按第七章的規定執行外,另再按本章相應項目計算每增高1m的層高超高費。
二、單獨裝飾工程超高人工降效
1、"高度"和"層高",只要其中一個指標達到規定,即可套用該項目。
2、當同一個樓層中的樓面和天棚不在同一計算段內,按天棚面標高段為準計算。2014-08-04 10:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看