  • 梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度

    梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度,軟件默認為搭接長度,能否統一自定義12*d?

    上部通長

    問題補充:圖紙要求焊接12*d 對不對不重要,重要的是我如何修改且不影響其他地方的搭接,我只要一次性修改這部位

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    但這樣設置后會對其它縱筋的搭接有影響,通長

    答疑解惑

    2014-08-03 09:07:28 

  • 12*d是不對的!必須按一個搭接長度才符合規范要求的。

    2014-08-03 07:53:04 

  • 可以的

    廣聯達服務新干線

    2014-08-03 07:55:09 

  • 梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度,軟件默認為搭接長度,能否統一自定義12*d?

    不可以,它是受力筋,搭接應按規范要求基本錨固乘上系數,架立筋與支座筋搭接可以定義12*D。

    2014-08-03 07:59:58 

  • 這不是架立筋,不可以用12*D,應該是一個搭接長度才符合規范要求。

    2014-08-03 08:32:48 

  • 可以按規范要求或設計要求統一設置的。

    2014-08-03 08:49:33 

  • 這是有規定的  看圖

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-08-03 10:20:55 

  • 答:不能統一定義為12d。分兩種情況,一、框架梁,是一個搭接長度。二、非框架梁,150mm。