俊的最強音之旅 2014-09-21 08:36:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3664查看 2回答
梁上部鋼筋搭接長度的確定?
如圖,當梁通長筋直徑不一樣時,梁上部貫通筋搭接長度為LAE,那如果當梁上部鋼筋直徑一樣時,搭接長度是否還是LAE?梁采用的是綁扎連接,不是機械連接。當采用機械連接時,梁貫通筋的總長是否要加上定尺長度接頭單面焊之后的機械搭接長度?如8m一個定尺,機械連接,總長為20米,那是否為總長+2*10D
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上部通長筋直徑不同時,按小直徑的鋼筋搭接一個Lae,當鋼筋直徑相同時,原則是能通則通,可以優先使用通過去,盡量不搭接,有時為了施工方便,需要斷開,那就也要搭接一個Lae了
如果是采用焊接連接,有兩種情況,先焊接后綁扎的采用雙面焊連接,搭接長度是5d,如果是先綁扎后焊接,那就要考慮實際操作,一般采用單面焊,焊接長度是10d,
老定額是規定預算時按8米一個接頭,結算時按實際發生的進行調整,也就是說需要明確現場實際采購的鋼筋長度,現在新定額已經明確按9米一個接頭計算了
最后你=說的是對的,總長20米需要考慮兩個接頭的。
2014-09-21 11:03:15
-
當梁上部鋼筋直徑一樣時,搭接長度還是LAE。梁當采用機械連接時,梁貫通筋的總長是要加上定尺長度接頭單面焊之后的機械搭接長度,如8m一個定尺,機械連接,總長為20米,那是為總長+2*10D。
2014-09-21 10:50:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看