candy1234567 2014-07-28 13:01:58 | 湖北省 土建 | 2998查看 1回答
人工挖孔樁入巖問題。
設計說明對樁入巖是這么描述的:本工程擬采用人工挖孔灌注樁,以第4層灰巖作為樁端持力層,樁端全斷面進入持力層深度≥0.4d,且≥1.0m;有效樁長6~13.5m,相鄰樁的樁底標高差不宜超過相鄰樁間中心距離的1/2; 問題1、灰巖是中風化還是強風化? 2、樁端全斷面進入持力層深度≥0.4d,且≥1.0m;如何確定入巖深度范圍?乙方報上來的入巖數據,15M的樁身有的入巖都入了10M,甲方之前沒這部分的資料所以我在做結算時這塊不知道怎么動手。 3、什么是有效樁長?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1、灰巖是中風化還是強風化? 設計灰巖為持力層可以排除強風化巖。
2、樁端全斷面進入持力層深度≥0.4d,且≥1.0m;如何確定入巖深度范圍?樁端全斷面進入巖深度≥0.4d,且≥1.0m。入巖深度≥樁端直徑0.4d,當0.4d不滿足1m時,按1m計算。當0.4d超過1m時,按0.4d計算
乙方報上來的入巖數據,15M的樁身有的入巖都入了10M,甲方之前沒這部分的資料所以我在做結算時這塊不知道怎么動手。可以按設計要求審核施工方結算。
3、什么是有效樁長?樁端至樁承臺底。
2014-07-30 11:35:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看