秋葉的告白 2013-04-18 16:25:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 4回答
鋼筋軟件中暗柱箍筋根數設置
鋼筋軟件中暗柱箍筋根數設置問題,軟件默認向上取整+1,審計單位要求改為向下取整+1,哪種設置正確呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
向上取整+1對,例如某珠子高500mm,箍筋間距100mm,你試試簡單畫下肯定得畫6根
2013-04-18 17:22:23
-
是向上取整+1對,因為箍筋的數量是整數向上+1,箍筋之間的空是整數-1對。
2013-04-18 18:32:06
-
實際準確的鋼筋數量應該是向下取整+1.向上取整+1是預算的量,與實際現場要大點。
2013-04-18 17:20:56
-
你好! 如果單單是對量的話,雙方都有各自的理由,為了公平起見,我們在遇到這種情況時都是按四舍五入+1計算的,這樣雙方都能接受。
2013-04-18 18:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看