-
cyjb 2010-07-20 17:12:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 7回答
暗柱箍筋根數的問題
我在算量后分析時,暗柱屬性為:10B12,A8@200,層高為2.8m,沒有暗梁,請問軟件箍筋根數計算的公式為Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,對不對,其中2.3與1304是怎么來的
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的豎向鋼筋是搭接設置的,48是搭接倍數,2.3是搭接長度系數,1304是非搭接區域的長度 看03G101第48頁畫的很清楚
2010-07-20 17:32:01
-
已采納暗柱屬性為:10B12,A8@200,層高為2.8m,沒有暗梁,請問軟件箍筋根數計算的公式為Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,對不對,其中2.3與1304是怎么來的? 你輸入的柱子豎向鋼筋不是B12,而是B14。 2.3是兩個搭接(Lle)加一個錯開長度(0.3Lle)(看截圖) 1304是非加密區域的長度。 48頁應是2*LIE+500 截圖就是來自03G101-1第48~50頁
2010-07-20 17:45:28
-
已采納2.3是有2個搭接區域的長度,所以是2,3*48*d。
2010-07-20 19:44:57
-
已采納你好,縱向鋼筋在12、14的情況下一般都是用綁扎搭接的,固此,在平法101 P40注2、3里說明的,必須在搭接范圍內箍筋加密,而加密的間距為min(5d,100),而對于加密范圍為2.3LlE(LlE+0.3+LlE),101 P36有說明這個范圍。是的,你沒有錯,搭接長度是48D,但是縱筋一般都是按50%搭接率搭接的,即有兩個接搭長度,兩個搭接長度間還有0.3,這個也要算到加密的范圍之內的!所以是2,3*48*d
2010-07-20 20:56:45
-
已采納您好,2.3指的是兩個搭接長度和一個搭接錯開長度,具體可以看下圖平法上的規定。至于1304的意思,要聯系咱們具體的工程中,本樓層再有沒有其他構架相扣減,因為咱們軟件是考慮整體建模的,跟上下層和本層的構件都有扣減關系,所以要聯系實際工程,您可以把您的工程發到咱們服務郵箱tangshanfuwu@126.com上,并附簡要說明,查清后我們會給您回復的。
2010-07-23 18:19:39
-
已采納軟件計算規則按平法規則,有不同計算要求時可以在計算設置里修改。
2010-07-25 17:35:55
-
已采納這個公式與平法圖集是對應的,可以對照圖集核對下
2010-07-22 11:34:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看