  • 梁的側面構造鋼筋

    如圖KL8 3跨,集中標注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨沒有,這是指的什么意思? 是第三跨在原有N8C12的基礎上又加上 G6C12?還是什么意思? 我在軟件第三跨的側面原位標注鋼筋 錄入 G6C12 和沒錄入前鋼筋量是一樣的。

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    原位標注

    答疑解惑

    如圖KL8 3跨,集中標注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨沒有,這是指的什么意思? 是第三跨在原有N8C12的基礎上又加上 G6C12?還是什么意思? 我在軟件第三跨的側面原位標注鋼筋 錄入 G6C12 和沒錄入前鋼筋量是一樣的。

    KL8 3跨,集中標注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨沒有,這是指集中標注為側面鋼筋有8根C12的抗鈕鋼筋,第一、二跨按扭,第三跨有原位標注為G6C12,該跨內沒有側面抗鈕鋼筋,只有側面構造鋼筋6根C12。你在原位標注的表格中的第三跨的側面鋼筋欄中輸入G6C12,就可以了。

    2014-07-04 15:37:38 

  • 在沒有原位標注跨中,執行集中標注數據

    在有原位標注數據的情況下,執行原位標注數據

    1、2跨側面筋是N8C12,3跨是G6C12

    2014-07-04 15:17:20 

  • 意思是說,前面幾跨的側面筋都是N8C12是抗扭腰筋

                   第三跨是6根12的構造腰筋

    是不一樣的

    2014-07-04 15:33:20 

  • 第三跨不是抗扭腰筋,是構造腰筋,在第三跨原位標注中修改。

    2014-07-04 17:02:37 

  • 原位的優先于集中地

    2014-07-04 18:25:46 