32****@qq.com 2013-05-22 00:50:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 2回答
負筋根數計算方式為什么根據規范計算會少一根。
如圖,廣聯達計算鋼筋根數為18根,但根據規范如負筋根數計算方式向上取整+1的話,應為:(3.6-0.1)/0.2+1=18.5根=19根,現在經過計算所有的向上取整+1都有此情況,工程量減少較嚴重,求原因,求解決方法。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你覺得負筋給你少算了,你可以增加分布筋的根數去抵消少的量。將分布筋的計算設置改一下,軟件默認的上向下取整+1.你去計算設置里面改成向上取整+1就可以了。看圖: 僅個人意見
2013-05-22 08:44:26
-
是不是沒有扣除支座的尺寸
2013-05-22 08:44:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看