43****@qq.com 2013-06-02 19:01:10 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 687查看 1回答
屋頂消防增壓設備中的壓力控制器的問題
1、請問為什么截圖中會有3個壓力控制器。。(截圖中紅圈部分)3個壓力控制器是控制罐和兩個穩壓泵的嗎 2、請問3個壓力控制器是不是要配3個輸入模塊? 3、請問圖中的“d3孔板“是減壓孔板嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問為什么截圖中會有3個壓力控制器。。(截圖中紅圈部分)3個壓力控制器是控制罐和兩個穩壓泵的嗎 控制泵的起和停各一個,控制氣壓罐一個 2、請問3個壓力控制器是不是要配3個輸入模塊?一般是放在控制箱中,看一下消防控制圖吧 3、請問圖中的“d3孔板“是減壓孔板嗎?那是減壓板的符號
2013-06-02 19:11:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看