43****@qq.com 2013-06-03 15:16:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1262查看 1回答
穩壓泵和水位控制器的問題
1、截圖中穩壓泵上的截止閥、消聲止回閥和橡膠軟接頭由于是絲接的,那請問用不用計算活接頭? 2、請問水箱中的水位控制器和所控制的電動閥是不是各要配一個輸入輸出模塊,并要套檢查接線定額? 3、水位控制器與水箱需要用到無縫鋼管焊接來連接,那請問這個無縫鋼管的管徑是多大?長度我算0.5米可以吧,兩個水位控制器所需的無縫鋼管就是1米?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不用計算活接頭,此部分含在DN32管道連接中了。 2、水箱中的水位控制器和所控制的電動閥不要各配一個輸入輸出模塊,套第十冊的電動閥門檢查接線。 3、水位控制器與水箱一般不要用無縫鋼管焊接來連接,一般在水箱上會預留接口的,一般絲扣連接一小段管子,水位控制器一般是浮球閥,正常管徑為DN25~DN32,也有特殊的,一般消防水池上的浮球閥管徑會大點。