陳凱 2014-06-20 11:00:42 | 廣東省 安裝 | 851查看 2回答
入戶電線的問題
大家好,我想請教一下,就是我在做高層建筑,在每戶的入戶箱,我們采用的是ZR-BV-6MM2,和10mm2,因為在入戶箱投劲愕铰╇婇_(kāi)關,我們現場做的是用焊錫焊的,我看過一個子目 C2-4-110?? 控制設備及低壓電器 焊銅接線端子 導線截面(mm2以內) 16,里面工料機有含 (銅接線端子),但是我們現場做的是焊錫后直接投入,想請問一下可以C2-4-110這個子目套嗎,然后刪掉工料機含的(銅接線端子)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以套C2-4-110這個子目套,然后刪掉工料機含的(銅接線端子)。
2014-06-20 11:09:21
-
子目內的2個銅接線端子是接地用的,不但不能刪除,你用的進戶銅線的銅接線端子,要套銅接線端子定額子目另行計算。
2014-06-20 11:35:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看