夢不死 2014-06-04 16:14:42 | 遼寧省 安裝 | 1395查看 2回答
電線管出橋架后
問層高 3.0,1.圖紙描述為 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 橋架在走廊2.5米吊裝,請問電線出橋架后接管,是引上0.5m走頂板嗎,沿頂板在連接個燈具及開關插座?2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出橋架后吊裝水平連接到各燈具及插座嗎?3.我的是裝修工程里的電氣安裝,這里的CC、FC與土建里的CC、FC有何不同嗎??問題補充:出橋架后引上的0.5米一般是相同規格的金屬軟管還是KBG?這里的CC是指混凝土底面還是混凝土內部??在裝飾中CC需要開槽嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.圖紙描述為 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 橋架在走廊2.5米吊裝,請問電線出橋架后接管,是引上0.5m走頂板嗎,沿頂板在連接個燈具及開關插座;
2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出橋架后吊裝水平連接到各燈具及插座;
3.我的是裝修工程里的電氣安裝,這里的CC、FC與土建里的CC、FC 沒有不同;
2014-06-04 16:16:13
-
1.圖紙描述為 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 橋架在走廊2.5米吊裝。電線出橋架后接管,是引上0.5m走頂板暗敷設,沿頂板在連接個燈具及開關插座。CC是樓板暗敷設。
2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出橋架后吊裝水平連接到各燈具及插座。SEC是吊頂敷設。
3.我的是裝修工程里的電氣安裝,這里的CC是沿樓板暗敷設線管、FC沿墻面暗敷設線管。
問題補充:
出橋架后引上的0.5米一般是KBG。這里的CC是指混凝土內暗敷設。在裝飾中CC不需要開槽,CC為樓板暗敷設。
2014-06-04 16:31:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看