牛哥 2014-05-28 16:57:48 | 廣東省 安裝 | 21073查看 2回答
關于13清單規范電纜預留及附加長度的問題
表D.15.7-5中的第7條中的配電箱與第8條的箱分別指的是什么箱 附表: 第7條:電纜進控制、保護屏及模擬盤、配電箱 按(高+寬)預留; 第8條:高壓開關柜及低壓配電盤、箱 按2米預留; 請高手們指教下下!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第八條指的是變壓房(站)里的高壓柜、低壓柜箱,是起始端。
第七條指的是出站房后的相關動力箱,照明箱等。
2014-05-28 17:33:49
-
序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
2014-05-28 17:32:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看