關于梁的錨固長度
我方施工圖紙中柱子混凝土標號為C60,梁混凝土標號為C30,柱寬是1000mm,抗震二級,三級鋼,梁鋼筋直徑為25.我想問的是,梁錨固到柱子中,錨固長度是按柱子的混凝土標號計算還是按梁的混凝土標號計算?因為如果按柱子的混凝土標號計算直錨就可以,29d,但是如果按梁的錨固長度算,直錨不夠,還需彎錨15D,?到底是按直錨就算還是按彎錨計算?有沒有什么規范?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照柱混凝土計算錨固,梁柱結合處混凝土相差太大,結果總說明中,該處應該設置斜段,各打各的混凝土
2014-05-23 23:27:38
-
我方施工圖紙中柱子混凝土標號為C60,梁混凝土標號為C30,柱寬是1000mm,抗震二級,三級鋼,梁鋼筋直徑為25.我想問的是,梁錨固到柱子中,錨固長度是按柱子的混凝土標號計算還是按梁的混凝土標號計算?因為如果按柱子的混凝土標號計算直錨就可以,29d,但是如果按梁的錨固長度算,直錨不夠,還需彎錨15D,?到底是按直錨就算還是按彎錨計算?有沒有什么規范?
答:。。。
2014-05-21 11:10:35