dryad 2014-05-07 11:32:33 | 河北省 安裝 | 3638查看 2回答
電纜沿垂直通道敷設
河北省定額,一根電纜從配電室至豎井是沿水平橋架敷設,再到豎井內沿垂直梯架敷設請問怎么套定額呀問題補充:水平電纜有24米,垂直電纜有80米,是套電纜敷設還是套電纜垂直通道敷設,還是分開套,另外說明里電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(6層),可套用沿垂直通道敷設項目。還是垂直的光套超過20m以上的呢,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該分別套用定額的子母,垂直通道部分單獨計算,包括6層以下部分。
垂直通道內電纜的長度及穿越垂直通道的電纜長度之和計算。
2014-05-07 12:24:06
-
河北省定額,一根電纜從配電室至豎井是沿水平橋架敷設,再到豎井內沿垂直梯架敷設請問怎么套定額呀
2014-05-07 11:44:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看