东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 承臺鋼筋的錨固

    1、如圖所示,在基礎平面圖中,DL-3是穿過承臺直接貫通布置,DL的鋼筋是貫通布置還是如何?查閱圖集是應該錨入承臺上面的柱子,那為何圖紙中DL的輪廓線要貫通連續布置呢? 2、如圖所示,DL-3和DLL-1分別用哪種構件定義?CTL-X又如何定義呢?

    貫通布置

    承臺梁

    問題補充:感謝回復,我用的鋼筋版本沒得承臺梁構件,是否可以用基礎梁定義?用基礎梁定義的話,計算設置有沒得需要修改的?新手請各位大大多多指點,謝謝!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好! 這種DL梁是連接承臺的,實際上就是基礎聯系梁,用梁定義,類別選擇為基礎聯系梁。 多跨的基礎聯系梁應該貫通布置。 CTL-X是承臺梁,用軟件里承臺梁構件定義。 軟件里基礎聯系梁遇承臺提供了兩種選擇,如下圖: