廣聯達安裝算量中給排水管道在什么時候計算管道支架?
安裝算量中哪些管道應該計算支架,哪些管道不應該計算支架,請各位高手細說一下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝算量中哪些管道應該計算支架,哪些管道不應該計算支架,請各位高手細說一下 答:達到某一管徑時就計算支架,例如ND25內不計,以上計。這還需看定額編制分部的章節說明。
2014-04-08 16:58:49
-
你好:給水管道直徑大于32的鋼管需要計算支架。
2014-04-08 16:57:13
-
安裝算量中明設管道都應該計算支架,暗設管道都不應該計算支架。