biaoxue237 2014-03-16 20:41:57 | 江蘇省 市政 | 13829查看 2回答
角隅鋼筋布置的問題
我想請問一下畫圈的“應在角隅處加設角隅鋼筋”這句話的意思應該是在每一塊板的四角都應該有布置角隅鋼筋吧,也就是A、B、C、D處都應該有鋼筋吧,今天核對的時候審計提出不是這樣理解,我覺得很奇怪
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我想請問一下畫圈的“應在角隅處加設角隅鋼筋”這句話的意思應該是在每一塊板的四角都應該有布置角隅鋼筋吧,也就是A、B、C、D處都應該有鋼筋吧,今天核對的時候審計提出不是這樣理解,我覺得很奇怪 答:應在起始點,終點,脹縫,施工縫處才設置。縮縫不設置。
2014-03-16 21:05:49
-
圖紙中沒有畫的不應該計算,如果現場已經布置了,那就應該有現場簽證。