基礎梁的原位標注
昨天為圖中的梁糾結了一天,請教了無數老師,感謝各位朋友的幫忙。請教設計,設計的意見是按基礎梁處理,但是現在又有問題了(如下圖圖二)按基礎梁處理,他的支座處原位標注全部在上面,跟框架梁一樣。GGJ2009中,基礎梁只能在梁下部修改原位標注信息, Q1:請問如果按基礎梁處理,我是不是只能把圖紙上標注在上部的信息原位標注在軟件的下部???這樣對鋼筋結果有沒有影響? Q2:如果我把構件轉換為基礎連梁,鋼筋的量差大嗎? Q3:求解好的處理辦法。 謝謝大家!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
Q1:請問如果按基礎梁處理,我是不是只能把圖紙上標注在上部的信息原位標注在軟件的下部???這樣對鋼筋結果有沒有影響?
是正確的,對鋼筋計算結果沒有影響;
Q2:如果我把構件轉換為基礎連梁,鋼筋的量差大嗎?
相差不是很大;
2014-03-12 18:58:01
-
你就按基礎梁定義處理板支座筋在下方與在上方的計算結果是一樣的。
2014-03-12 19:07:47
-
基礎梁的原位標注與框架梁標注相反,因為其受力不同,因此建議你按圖紙定義為基礎梁的原位標注
2014-03-12 19:15:20
-
基礎梁原位標注與框架梁標注相反,因為其受力不同,因此建議按圖紙要求定義為基礎梁的原位標注。把圖紙上標注在上部的信息,按原位標注在軟件的下部,這樣對鋼筋結果沒有影響。
2014-03-12 19:35:02
-
應該按框架梁定義。其實,二者相差不大。