工人 2013-07-13 15:24:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2411查看 2回答
梁上柱支在主梁作用處,在主梁兩側各設3組箍筋,間距50mm,另加主梁吊筋2b18于柱下怎么設置? 在
梁上柱支在主梁作用處,在主梁兩側各設3組箍筋,間距50mm,另加主梁吊筋2b18于柱下怎么設置? 是在原位標注的表格里輸入次梁寬和加密箍筋的數量6,吊筋欄輸入2B18.嗎?梁的每跨都需要輸入嗎?最好有截圖供參考謝謝了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看圖片解釋,有幾根柱就輸入幾根,用斜杠隔開
2013-07-13 15:56:26
-
那就在原位標注的次梁加筋、吊筋位置輸入。
2013-07-13 15:25:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看