夢不死 2014-02-26 11:29:40 | 遼寧省 安裝 | 4214查看 2回答
消火栓立管問題
請問各位老師 下圖是我的消火栓移位圖紙及說明 1.此時還需要計算水平管DN65到消火栓之間的立管嗎??(不是XL-2A) 2.消火栓一般按距地多高算??3.消火栓立管與消火栓口是不是一般都按0.5米計算??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、需要計算立管到消火栓箱的水平管道;
2、消火栓距地高度為栓口中心距地1.1米;
3、你這個圖紙進消火栓箱的短立管應該直接進入箱內,高度0.15米,即從立管到消火栓箱的管道DN65 的長度為水平距離+0.15米;
2014-02-26 21:37:12
-
你好:看一下系統圖紙,消火栓安裝高度1.1米
2014-02-26 11:30:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看