逝水無痕 2014-02-25 21:43:04 | 江蘇省 安裝 | 1940查看 3回答
進戶電纜的長度疑問
如圖所示,單元居民住宅進戶電纜,埋地進戶-0.8M,1那么這根電纜要計算到哪里呢? 是計算到住宅電能表箱嗎?還是一直往上計算到五層?2.上面寫到WP1 3 5 7 上引至個層,那么這個線又是什么型號呢。難道是2層引個三條線,三層在從一層引上來三根線,和一層不是一路線。還是總的VV22的電纜一直往上,到每一層的時候,進戶線改為BV線呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納VV22是直埋鎧裝電纜型號,按你圖紙系統圖,應只埋至ZAW01配電箱為止。在配電箱經電表后,穿SC25管穿BV16及BV10電線至各戶,一戶一根SC25管墻內及地坪內暗敷。至于圖紙上WP1 3 5 7 上引至層這句話由于圖紙提供不全面,暫無法解釋。
2014-02-25 23:41:49
-
單元居民住宅進戶電纜,埋地進戶-0.8M,這根電纜要計算到ZAW01住宅電能表箱。其它圖紙不詳。
2014-02-26 08:54:26
-
各管線規格、長度按下列起止點計算:
1.進戶管線:強電手井--ZAWO1住宅電能表箱,VV22--0.6/1kv--4*120 RC100+RC20 FC
2.電氣立管管線:ZAWO1住宅電能表箱---M1各戶箱(WP1、3、5、7 ) BV--10--SC25 WC FC(每戶單獨1根管線,共4根)
3.電氣立管管線:ZAWO1住宅電能表箱---M2各戶箱(WP2、4、6、8 ) BV--16--SC25 WC FC(每戶單獨1根管線,共4根)
2014-02-26 09:06:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看