風色幻想 2013-12-19 19:46:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 695查看 4回答
圖形對量中內外墻界定
底層樓梯口部位內外墻如何界定,以及伸縮縫兩側墻體應以內墻還是外墻定義?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
伸縮縫兩側的墻體,可以按照內墻考慮定義
不管是內墻還是外墻,最好是單獨定義,不要與其他墻體使用同一個構件
不能計算外墻腳手架,只能計算內墻腳手架
2013-12-19 20:00:42
-
底層樓梯口部位內外墻如何界定,是外墻就定義外墻,是內墻就定義內墻。伸縮縫兩側墻體應以外墻定義。
2013-12-19 20:02:32
-
伸縮縫兩側墻應該按外墻定義比較好,底層樓梯口根據圖紙表示定義!
2013-12-19 20:59:53
-
伸縮縫兩側的墻體不屬于內墻而是屬于外墻的,其鋼筋不能按照內墻布置而是要按外墻布置的。
2013-12-24 16:37:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看