zhan 2013-08-03 11:09:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 554查看 8回答
關于獨立基礎標高設置問題
獨立基礎承臺標高為-1.9,承臺高度均為500,現在我將基礎底標設置為-2.4,柱底標高-1.9,可是畫出來的圖,柱底跟承臺面老是接不到一塊去。這是什么情況?求解。下附圖
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在承臺中,注意承臺的上標高、下標高;在屬性中有承臺的相對標高或厚的。注意樓層、基礎層的選擇問題是否和算量的樓層一致
2013-08-03 13:03:29
-
柱底標高-1.9,就是沒深入承臺里啊。柱子的底標高你不要設置,軟件會自動找上。
2013-08-03 11:13:57
-
在平面圖中設置正確即可。軟件有時顯示有問題
2013-08-03 11:20:57
-
桉層標高設置正確,則在基礎層打開從其它樓層復制構件,復制到基礎層即可。
2013-08-03 11:44:44
-
看一下承臺單元,有沒有相對標高值,應該是相對標高出現偏差; 還有:從你的圖上看,好像是沒有將柱畫在基礎層,將首層柱復制到基礎層,就找上基礎了
2013-08-03 12:12:00
-
不要動相對標高,直接在層底標高上進行+-數值,全部選中統一調整標高(排除個別屬性)
2013-08-03 13:02:41
-
承臺底標設置為-2.4,柱底標高-1.9,這種問題不會錯的。我覺得很可能是你輸入的時候要錯了,不要看列表的里的標高,你要查構件的標高。 我猜測,你承臺承臺底標設置為【層底標高-2.4】才會出現圖形在軸線下面的情況。
2013-08-03 15:01:55
-
全選以后在屬性里面改。
2013-08-03 11:11:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看