zxfe2008 2013-08-05 08:31:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 1回答
圖紙抗震信息解讀。
圖紙說明中關于抗震信息如下: 1.建筑抗震設防類別:乙類 2.地基基礎設計等級:丙級 3.場地地震基本烈度:7度 4.抗震設防烈度:7度,抗震構造措施設防烈度8度 5.設計地震分組:第一組 建筑物高度是11.7米 請問在廣聯達工程設置中,抗震烈度選7度,檐高11.7,軟件自動默認為三級抗震, 那么在樓層設置中,筏板基礎抗震用修改嗎,默認也是三級
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在廣聯達工程設置中,抗震烈度選7度,檐高11.7,軟件自動默認為三級抗震.。在樓層設置中,筏板基礎抗震不用修改,按默認等級即可。
2013-08-05 08:45:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看