樓地面,墻面問題
其中有做法 1.5厚的防水涂料。1.既然墻面(衛(wèi)生間)貼面磚 怎么還有防水涂料呢。2.墻面防水涂料的工程量等不等于面磚的工程量。3.防水保溫分別算的是底面積還是塊料面積。4.地面防水面積等不等于樓面面磚的工程量,地面的防水上翻嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.5厚的防水涂料。1.既然墻面(衛(wèi)生間)貼面磚 怎么還有防水涂料呢。
---------在貼面磚之前,需要做防水的。
2.墻面防水涂料的工程量等不等于面磚的工程量。
----------墻面防水的工程量,按照抹灰的工程量計算。定額計算規(guī)則要求是按照設計尺寸計算用抹灰的工程量計算更真確點
3.防水保溫分別算的是底面積還是塊料面積。
---------防水保溫算的設計面積。
4.地面防水面積等不等于樓面面磚的工程量,地面的防水上翻嗎
----不等于面磚的量。要設置上翻。
2013-12-03 14:30:26
-
1.既然墻面(衛(wèi)生間)貼面磚 怎么還有防水涂料呢--為了防水的需要。2.墻面防水涂料的工程量等于面磚的工程量。3.防水保溫分別算的是底面是塊料面積。4.地面防水面積等于樓面面磚的工程量,地面的防水上翻另加。
2013-12-03 14:30:42
-
贊同二樓答案
2013-12-03 14:38:12
-
你好:墻面,地面防水按設計圖紙確定
2013-12-03 14:27:08