-
鍵入佳境 2013-08-06 15:46:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 4回答
剪力墻水平鋼筋在伐板中
1、負二層剪力墻鋼筋:水平(2排)C12@200 ,垂直(2排)C12@200,砼伐板厚750MM.問剪力墻鋼筋水平鋼筋在伐板中也應該布置嗎?間距按設計嗎? 2、2013鋼筋應該在伐板中也畫上墻嗎?問題補充:2009鋼筋 伐板基礎不用畫剪力墻,剪力墻垂直筋自動在上層計算插筋到伐板底部帶彎折。現(xiàn)在用2013鋼筋 插筋沒了,早伐板中畫上剪力墻后,墻垂直筋多了個搭接,底部也沒有彎折?最大失誤用2013鋼筋中伐板沒布上,所以計算結果不對。謝謝諸位的答復。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不用畫的,軟件默認的設置上了基礎內(nèi)的水平筋。具體看圖,并參考圖集。
2013-08-06 15:57:30
-
按照 圖集規(guī)定應該設置。實際施工中 無法 放進去。施工預算中必須按照 圖集設置。
2013-08-06 15:48:43
-
負二層剪力墻鋼筋:水平(2排)C12@200 ,垂直(2排)C12@200,砼伐板厚750MM.問剪力墻鋼筋水平鋼筋在伐板中也應該布置嗎? 答:不需要布置水平鋼筋 2、2013鋼筋應該在伐板中也畫上墻嗎? 答:不需要畫上,畫上的話可能會多計算鋼筋搭接
2013-08-06 15:58:22
-
1.不用布置 2.在基礎層不用畫剪力墻構件。
2013-08-06 16:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看