建筑人在奔跑 2013-07-31 09:40:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1947查看 5回答
地下室剪力墻垂直分布筋加密
地下室剪力墻垂直分布筋上下間距不一樣軟件怎么設置啊!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在其他鋼筋輸入即可。
2013-07-31 10:00:12
-
請看圖片定義
2013-07-31 11:04:59
-
可以將墻分兩段布置,第一段標高從-6.6m~-4.2m鋼筋設置間距100,-4.2m~頂按間距200設置
2013-07-31 09:43:16
-
都按200間距布置,下端的c16-100 是在1800范圍內的加強筋,你在其他鋼筋里面另行輸入。
2013-07-31 09:44:59
-
是剪力墻的下部垂直加強筋。需要在 其他鋼筋中輸入。
2013-07-31 09:43:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看