追雪 2013-11-18 17:22:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 3回答
剪力墻約束邊緣構件和邊緣構件有區別?這個算量時候怎么畫???
上面圖陰影部分有約束邊緣構件箍筋間距?下面那個剪力墻又有一個邊緣構件箍筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納截圖中沒有約束邊緣的箍筋。全部是 構造邊緣暗柱。
2013-11-18 17:25:46
-
“邊緣構件”位于剪力墻墻肢的兩端。在水平地震力到來的時候,“邊緣構件”(比起中間的墻身來說)是首當其沖抵抗水平地震力的。當“高抗震等級”時,采用約束邊緣構件;當“低抗震等級”時,采用構造邊緣構件。具體的工程設計,哪個構件為“約束邊緣構件”,哪個構件為“構造邊緣構件”,應該由設計人員來決定。03G101-1第49頁注1:“本圖的剪力墻約束邊緣構件,僅用于一、二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及其以上一層墻肢(見具體工程的相關構件代號)”。03G101-1第3.5.1條:“在抗震設計中,對于一、二級抗震等級的剪力墻,應注明底部加強區在剪力墻平法施工圖中的所在部位及其高度范圍,以便使施工人員明確在該范圍內應按照加強部位的構造要求進行施工” 剪力墻的約束邊緣構件的陰影區域定義為暗柱或者端柱做處理
方法一:異形柱使用截面編輯功能,繪制陰影區和非陰影區,繪制完所有鋼筋后,將非陰影區的縱筋使用“修改縱筋”修改為相應剪力墻垂直分布鋼筋。
方法二:新建參數化柱。在參數化圖形中,將尺寸對應輸入;然后,在屬性中輸入相應的鋼筋信息。:2013-11-18 18:00:40
-
2013-11-18 19:51:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看