call 2013-11-10 23:18:24 | 重慶市 安裝 | 5173查看 3回答
關于一次和二次回路的調試
如圖:離心式空壓機,定額10kv3200kw電動機調試包含了一次和二次回路的調試,請問還需要做電機二次設備及回路調試 差動過流保護、電機二次設備及回路調試 速斷過流常規保護等調試嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
離心式空壓機,定額10kv3200kw電動機調試包含了一次和二次回路的調試,不需要做電機二次設備及回路調試 差動過流保護、電機二次設備及回路調試 速斷過流常規保護等調試,這些都包括在高壓送配電系統調試中了,只需要整個工程做高壓送配電系統調試套定額即可
2013-11-11 09:01:00
-
包含了二次回路的調試。
2013-11-11 07:54:53
-
你好:高壓電機的調試,是分一次回路和二次回路的,要分別計算一次、二次的調試。二次回路調試中如有其它特殊的保護裝置還應套取特殊保護裝置的調試。
2013-11-11 08:45:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看