609618228 2013-11-10 00:12:14 | 遼寧省 土建 | 2254查看 2回答
關于超高模板的計算方法。
遼寧08定額,超過3.6m部分,按超過部分計算支撐工程量,若不足1m時,舍去不算。 我舉一個例子,0.4m*0.4m的柱子,高6m。我自認為超高的模板工程量為:(0.4+0.4+0.4+0.4)*(6-3.6)=3.48㎡,但是我將這個柱畫到算量軟件里,超高模板的面積就變為“超高模板面積=(((0.4*2.7)*4)<原始超高模板面積>)*2=8.64m2”,誰能幫我解釋一下困惑。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看一下算量軟件模板超高設置,是否是按層高3.3m設置的。如果是,軟件計算公式是準確的,修改成3.6m即可。
2013-11-10 05:08:15
-
軟件計算按6.3m的層高計算了。
超高2.7m是兩個步距,所以是兩個超高1m的量,*2是正確的。
2013-11-10 08:21:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看