78****@qq.com 2013-11-07 17:02:00 | 山東省 安裝算量GQI | 1597查看 7回答
電線管穿線問題?。。?
請問大家如何手工計算電線管中穿線數量啊?平面圖上管子邊上有標注的我知道穿幾根線,沒標注的看設計說明是默認幾根,但是開關墻身管,以及不吸頂的那些設備的的立管里面,我就不知道要穿幾根線了!有這方面的教程嗎,給個鏈接!謝謝大家了!雖然廣聯達設置好是自動生成的,但是我才剛學,想弄懂原理!這個我問了好些人,還是搞不懂,頭疼啊!廣聯達能自動生成應該有什么方法能很好辨別的吧!舉個例子,如圖:配電箱最近那個開關的立管有4根,其中3根穿兩根線,1根是四跟線,這是自動識別的結果!我搞不懂具體怎么穿的!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單開是兩根線,雙聯開關3根線,每增加一開加一根線,具體的配線是與施工聯系在一起的,建議你多去工地現場看看,你這種困惑應該是沒有工地現場經驗有關
2013-11-07 18:29:00
-
開關在墻內配管的穿線,圖中是單聯開關,就是2根線,每個燈具都是2根線。 要多走多看,多積累現場經驗哦。
2013-11-08 08:28:39
-
此圖非標準設計圖,是實習生畫的,正規設計是電源直接到燈位,不經過開關。所以你看不明白,軟件更加亂了。
2013-11-08 08:47:49
-
原理是零線進燈頭,相線進開關,用電設備的終端都是經過控制開關過來的,零線及地線可以在燈頭盒或接線盒中并接,掌握這個原理,各處有多少條線就清楚了。
2013-11-08 08:20:43
-
這個廣聯達沒有視頻教程,這個屬于電工基礎 而且設計說明一般會說明,幾根線穿多大管子。
建議你多去現場看看,就明白了。
2013-11-08 09:21:06
-
這個開關處實際施工時是單立管,單聯開關穿2根線而已,上面增加過線盒。有機會多到現場看看吧。
2013-11-07 22:23:10
-
遠程處理比較好,電話4000166166.
2013-11-08 13:21:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看