GMLAU 2013-11-07 00:52:30 | 廣東省 其他專業 | 924查看 2回答
剪力墻與L型柱的錨固問題
如圖。軟件設置剪力墻與框柱均用C30混凝土,根據圖紙結構總說明要求錨固值設置為37*d。而左邊L型柱與剪力墻錨固部分為到柱邊,錨固值已經超過37*d;而右邊的矩形柱與剪力墻的錨固值滿足37*d。問,如何設置剪力墻與框架柱的錨固值為37*d?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在工程設置 計算設置 節點設置中選擇 看截圖。
2013-11-07 03:33:50
-
在剪力墻其它屬性中節設置中修改。
2013-11-07 06:23:40