平面圖與系統圖不符
新年好。。請教一下,,,電氣回路平面圖與系統圖不符,平面圖上有位置,系統圖沒有該位置回路的“斷路器+電纜型號+敷設方式”等。合同是固定總價合同并包圖紙。業主認為該部分屬合同范圍內,不計算變更增加。 其二,該部分設計院出具新變更單,修改了系統圖。即增加了平面圖上有,系統圖未有的回路。業主仍認為不能增加費用。 問:能否要該部分增量。我是施工方。(我方圖紙會審時間倉促,也未提出); 能給出合理理由嗎。
電氣穿線管計算
電氣裝修工程,照明回路連接的是LED燈帶,配電箱距燈帶開端30米,燈帶長度50米,系統圖給出此回路為PC20--ZRBV3*2.5,那么計算線管長度需要加上燈帶長度嗎?如不加燈帶長度,則PC20=1(配電箱距棚高度)+30=31米,ZRBV2.5=31*3+1*3(配電箱半周長為1米)=96米,如加上燈帶長度,則PC20=1+30+50=81米,ZRBV2.5=81*3+1*3=246米,請問哪種算法是正確的?
電纜工程量得計算
請問各位老師 我的電纜系統圖如下 1.請問圖紙上配電柜回路上寫的密集絕緣母線槽是什么?由此配電柜引出的配電箱前面寫的不同型號的電纜,宜那個計算??2.請問下圖中BAL1~5AL1垂直電纜是如何計算的??具體電纜型號請看下圖,下面兩個不同顏色的粗線是我畫的哪個路線是正確的??謝謝問題補充:1.密集母線指的就是配電箱前面注釋的不同型號的電纜嗎?2.連接各層配電箱的電纜需要分別從配電柜處計算嗎(計算六根不同長度的垂直立管?起點均是配電柜??)??3.如果圖中垂直與水平處有一個導線分流器是不是垂直電纜計算一根到5AL的即可??
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-21
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看