-
huajie25 2013-11-02 09:35:45 | 江蘇省 其他專業 | 3885查看 2回答
關于廠房利用基礎內通長焊接的鋼筋作為接地體事宜
鋼結構廠房,各鋼柱做引下線,有獨立基礎,邊墻1.2m標高以下為磚砌結構,墻體下設圈梁。電氣圖紙設計利用建筑物基礎內通長焊接的鋼筋作為接地體,作為共用接地體的基礎鋼筋,上下兩層通長焊接且總截面不小于兩根Φ16的主筋(無基礎鋼筋處,采用兩根-40*4的熱鍍鋅扁鋼連接),施工完成后的接地電阻需小于1歐。 現有問題如下: 1、圖紙設計要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數工程量可否向甲方索取費用? 2、圈梁頂基本位于標高+/-0.00(見附圖),利用圈梁內鋼筋焊通作為接地體,埋設深度是否有規范強制要求必須-0.7m以下,是否不需要考慮埋設深度,只要施工完后接地電阻達到要求即可(圖紙注明接地電阻達不到時可加打接地極)? 注:各立柱基礎約-2.5m深,基礎持力層為二層粘土層,所處地塊以前為農田,地下水位較高,基礎開挖時至-1.5m左右已開始滲水;
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖紙設計要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數工程量可以甲方索取費用,但必須出具簽證或變更為好。
2、這個接地按設計要求應該與獨基的鋼筋連接在一起形成接地體,獨立基礎約-2.5m深可以滿足要求,但要符合設計接地電阻的要求,否則要增加接地極。
2013-11-02 09:56:12
-
鋼結構廠房,各鋼柱做引下線,有獨立基礎,邊墻1.2m標高以下為磚砌結構,墻體下設圈梁。電氣圖紙設計利用建筑物基礎內通長焊接的鋼筋作為接地體,作為共用接地體的基礎鋼筋,上下兩層通長焊接且總截面不小于兩根Φ16的主筋(無基礎鋼筋處,采用兩根-40*4的熱鍍鋅扁鋼連接),施工完成后的接地電阻需小于1歐。
現有問題如下:
1、圖紙設計要求兩根不小于Φ16的主筋,但圈梁鋼筋為Φ12、Φ14,所增加鋼筋焊接根數工程量是可以向甲方索取費用的。
2、圈梁頂基本位于標高+/-0.00(見附圖),利用圈梁內鋼筋焊通作為接地體,埋設深度是應該有規范強制要求必須-0.7m以下,是需要考慮埋設深度,但圖紙是沒有要求的,只要施工完后接地電阻達到要求即可(圖紙注明接地電阻達不到時可加打接地極)。注:各立柱基礎約-2.5m深,基礎持力層為二層粘土層,所處地塊以前為農田,地下水位較高,基礎開挖時至-1.5m左右已開始滲水;
2013-11-02 09:54:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看