金陵雨 2014-06-06 15:47:48 | 江蘇省 其他專業 | 1216查看 2回答
防雷接地問題,請大神指教
如圖: 1、基礎接地詳圖中,“基礎梁內主筋,全長交叉焊連”這句話什么意思?難道要用12號的圓鋼,將這兩根主筋和16的圓鋼焊連成一體,然后16的圓鋼在混凝土基礎內敷設?這樣的話,12的圓鋼多大間距焊連一次呢? 2、平面圖中有一個接地預埋鐵M0,這個鐵件的作用是什么呢?本來柱主筋就與梁鋼筋焊接了,為什么還要用鐵件?而且柱中是兩根鋼筋,為什么只有一根鋼筋焊接在這塊鐵件上?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎梁內主筋,全長交叉焊連”這句話什么意思?
答:也就是把基礎梁主筋選擇兩根連續焊接不要斷焊
2014-06-06 17:23:02
-
你好,不需要與12的鋼筋焊接,前面已經說過交叉焊接,預埋鐵件MO作用是1、防止接地電阻達不到要求時,增打接地樁;2、是安裝防雷測試點。不過從你的圖紙看,就是防止接地電阻達不到要求時,增打接地樁。圖紙中表示一根鋼筋的原因是,你已經將兩根鋼筋焊接成一個整體,且一般選擇柱內鋼筋,都是對角鋼筋,你的預埋件只有100*100,從平面圖來說,只能看見一根鋼筋,如果有條件,盡量焊接2根,因最后測試達不到要求,返工的還是你自己,且麻煩。
2014-06-07 07:43:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看