瞬息萬變 2013-10-28 19:12:05 | 河北省 其他專業 | 1581查看 2回答
鋼筋搭接問題
底板鋼筋,上排和下排的鋼筋搭接位置在哪?搭接長度是多少?搭接錯開長度是多少?下排鋼筋之間搭接錯開多少?哪個圖集哪頁有要求?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:筏板上筋在支座的1/4范圍內,下筋在跨中的1/3范圍內。錯開的距離是1.3倍的搭接長度。上下層主筋之間不存在錯開的問題。
2013-10-28 19:51:19
-
地板沒有要求錯開位置在哪,底板鋼筋沒有抗震要求。
2013-10-28 19:22:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看