haha17 2013-10-25 15:53:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3294查看 2回答
柱帽鋼筋計算的問題
圖紙中設計柱帽配筋為板底部鋼筋計附加鋼筋,但底部鋼筋計附加筋的規格和間距都不一樣,請問鋼筋算量軟件應如何處理較好?除了單構件或其他鋼筋還有什么好點的方法沒有,求大俠們幫忙解決下! 圖紙中標注的全部為附加鋼筋,集中標注中板配筋為底層C16-150雙向,面層為C12-150。問題補充:柱帽中配筋及為板集中標注配筋和圖紙中標注附加鋼筋,比如第二行第二個柱帽左邊范圍內,橫向上面跨附加筋為C16-150,下面跨為C18-150,同一方向就有兩種鋼筋規格。如何處理為好。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這可以用負筋定義布置的。
2013-10-25 15:57:28
-
可以定義板負筋畫。
板---負筋---定義---新建負筋---在屬性編輯里輸入鋼筋信息---繪圖---按梁布置--點畫;
第二行第二個柱帽左邊范圍內,橫向上面跨附加筋為C16-150,下面跨為C18-150,雖然是同一方向的鋼筋,但是不是一個位置,一個屬于上一個柱間,一個屬于下一個柱間。
2013-10-25 16:10:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看