jeep 2013-10-17 08:02:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1916查看 1回答
地下室人防剪力墻頂部及底部各設置了三根c20的鋼筋,沒有暗梁。手算較復雜,在軟件中應該如何輸入?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在定義構件的 壓墻筋中 輸入 6c20 即可。
2013-10-21 18:48:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看