zxfe2008 2013-10-16 21:37:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 2回答
柱箍筋全程加密的問題(山東)
設計說明中的鋼筋砼柱部分:提到,柱凈高與柱截面高度之比小于4的柱及一、二級的角柱、框支柱箍筋取全高加密; 請教的是:1、柱凈高指板底還是板頂?(規則計算柱的高度是到板頂) 2、一二級的角柱是指什么? 3、此說明是否對暗柱有影響(圖紙暗柱的箍筋間距是150)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計說明中的鋼筋砼柱部分:提到,柱凈高與柱截面高度之比小于4的柱及一、二級的角柱、框支柱箍筋取全高加密;請教的是:1、柱凈高指板底還是板頂?(規則計算柱的高度是到板頂)【這里的柱凈高是指樓面到梁底,沒有梁的到板底】 2、一二級的角柱是指什么?【指抗震等級一級、二級的轉角的陽角部位柱】 3、此說明是否對暗柱有影響(圖紙暗柱的箍筋間距是150)【對暗柱無影響】
2013-10-17 07:35:01
-
柱凈高是指柱從樓面至梁底的高度,無梁板到柱帽的下部。全高加密是至從樓面至上層樓面之間全部加密。暗柱中只有一種箍筋間距。
2013-10-16 21:55:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看