zh****@126.com 2013-10-16 11:07:57 | 山東省 土建 | 1090查看 2回答
剪力墻結構中連梁
暗梁毋庸置疑是并到剪力墻內計算,連梁連接兩端剪力墻,下面是一個大洞口,剪力墻區分一般砼墻和輕型框剪墻,是不是連梁就算到一般砼墻里套用定額???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果連梁兩端是輕型框剪墻,連梁就應該合并在輕型框剪墻混凝土內
如果連梁兩端是一般混凝土墻,連梁混凝土就應該合并在一般混凝土墻內
2013-10-16 11:12:19
-
對,你理解的非常正確,當連梁兩邊是砼墻時,連梁就算墻,而當連梁兩邊是柱時,就套梁定額。
2013-10-16 11:18:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看