  • 電纜長度計算

    兩個電度表箱之間 一根電纜YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平長度是52米! 電度表箱安裝高度是1.5米 半周長是1.4米 那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2個電纜頭的長度 那么SC50是不是 也是一樣的長度
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • SC50等于52+3

    2013-10-08 10:02:30 

  • 電纜長度:(52+1.5*2)*1.025+1.5*2+2*2,其中1.5米是單個電纜頭的預留,2米是進箱預留,加2.5%的系數是波彎系數。鋼管長度::(52+1.5*2)

    2013-10-08 10:30:19 

  • 兩個電度表箱之間 一根電纜YJV-4*25+1*16 +sc50直接的水平長度是52米!電度表箱安裝高度是1.5米半周長是1.4米那么YJV-4*25+1*16是不是等于52+3+2.8+2個電纜頭的長度那么SC50是不是 也是一樣的長度

     

    應該是(52+1.5*2+1.4*2)*1.025,這里 1.025的系數是電纜敷設的松弛系數。SC50 不需要*1.025  也不需要半周長所以只是 52+1.5*2即可。電纜頭的制作等,均不考慮其長度的,這個也是在松弛損耗里綜合考慮了的。

    水平長度


    2013-10-08 10:02:01 

  • 不是一樣的長度,(52+3+2.8+2個i電纜頭的長度)*1.025 sc50等于52+3  不包括箱的預留和電纜頭的預留

    2013-10-08 10:07:50 

  • 管內穿線不應計算松弛長度系數

    2013-10-08 10:16:56 

  • 電纜的長度是52+1.5*2+1.4*2,水平管是埋地的吧?就應加上買入的深度。SC50管的長度是52+1.5*2+買入的深度。

    2013-10-13 17:38:54 